Показано з 1 по 11 з 11

Тема: Глубина промерзания водопровода в Харькове

комбінований перегляд

  1. #1
    Цитата Повідомлення від ЦРУ Переглянути повідомлення
    За последние 10 лет не более 0,7 метра.
    В этом году проводили работы в этом месяце, как раз сразу после больших морозов. Так грунт промерз максимум на 30 см.
    Раскопки проводили вручную. Некоторые фото этих работ, есть в моей теме.

    Водопровод можно прокладывать от 1,2 метра и до....
    В зависимости от местности. Если это открытое поле, то метра на 2 точно надо копать.
    А вход в дом как лучше сделать, поставить поворот или выгнуть трубу?

  2. #2
    Цитата Повідомлення від Буль Переглянути повідомлення
    А вход в дом как лучше сделать, поставить поворот или выгнуть трубу?
    Лучше конечно вывернуть трубой, но только что бы не гнуть её.
    Но иногда можно ставить и поворотный фитинг.

  3. #3
    Цитата Повідомлення від ЦРУ Переглянути повідомлення
    Лучше конечно вывернуть трубой, но только что бы не гнуть её.
    Но иногда можно ставить и поворотный фитинг.
    Все так и делал. Выгнул трубой и закопал на 1,2 метра.
    Все работает, не замерзает. Спасибо за совет.

    Тему эту закрывать не буду, может кому тоже будет полезно знать.